平時在使用
PLC的過程中,經常會遇到一些自己不太理解的地方和不會處理的問題,在這里整理了一些資料供大家參考。
一、PLC I/O端接線需注意的問題
1、奧越信PLC輸入接線
(1)輸入接線一般不要超過30米。但如果環境干擾較小,電壓降不大時,輸入接線可 適當長些。
(2)輸入/輸出線不能用同一根電纜,輸入/輸出線要分開。
(3)盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,便于閱讀。
2、
奧越信PLC輸出連接
(1)輸出端接線分為獨立輸出和公共輸出。在不同組中,可采用不同類型和電壓等級的輸出電壓。但在同一組中的輸出只能用同一類型、同一電壓等級的電源。
(2)由于PLC的輸出元件被封裝在印制電路板上,并且連接至端子板,若將連接輸出元件的負載短路,將燒毀印制電路板,因此,應用熔絲保護輸出元件。
(3)采用繼電器輸出時,所承受的電感性負載的大小,會影響到繼電器的使用壽命,因此,使用電感性負載時選擇繼電器工作壽命要長。
(4)PLC的輸出負載可能產生干擾,因此要采取措施加以控制,如直流輸出的續流管保護,交流輸出的阻容吸收電路,晶體管及雙向晶閘管輸出的旁路電阻保護。
二、PLC的繼電器輸出和晶體管輸出的區別
1、負載電壓、電流類型不同
負載類型:繼電器帶交、直流負載均可,而晶體管只能帶直流負載。
電流:繼電器最大2A,晶體管電流最大0.75A。
電壓:晶體管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,繼電器可以接直流24V最 大30V或交流220V)
2、晶體管響應速度快于繼電器
繼電器輸出型原理是CPU驅動繼電器線圈,令觸點吸合,使外部電源通過閉合的觸 點驅動外部負載,其開路漏電流為零,響應時間慢(約10ms)。
晶體管輸出型原理是CPU通過光耦合使晶體管通斷,以控制外部直流負載,響應時間快(約0.2ms甚至更小)。晶體管輸出一般用于高速輸出,如伺服/步進等,用于動作頻率高的輸出。
在額定工作情況下,繼電器有動作次數壽命,晶體管只有老化沒有使用次數限制。
繼電器是機械元件所以有動作壽命,晶體管是電子元件,只有老化,沒有使用次數限制。繼電器的每分鐘開關次數也是有限制的,而晶體管則沒有。晶體管也有大電流,如5A以上.是晶體管輸出的當有后接繼電器時,要特別注意繼電器線圈極性(一般線圈上都接有保護二極管或指示燈),否則會燒壞晶體管。
3、負載能力不同
晶體管帶負載的能力小于繼電器帶負載的能力,用晶體管時,有時候要加其他東西來帶動大負載(如繼電器,固態繼電器等)。
4、晶體管過載能力小于繼電器過載的能力
一般來說,存在沖擊電流較大的情況時(例如燈泡、感性負載等),晶體管過載能力較小,需要降額更多。
三、模擬量使用問題
1、同一個模塊的不同通道是否可以分別接電流和電壓型輸入信號?
西門子200系列的模塊是是不允許的,但是奧越信PLC有一款231-0EF是可以每個通道自由選擇電壓電流的,其余的通過DIP開關設置整個模塊的所有通道,只能單一的選擇一種量程。
2、
EM231熱電阻/熱電偶模塊上的SF紅燈為何閃爍?
SF紅燈閃爍有兩個原因:模塊內部軟件檢測出外接熱電阻/熱電偶斷線,或者輸入超出范圍。熱電阻的話可以接一個250Ω的電阻,熱電偶模塊直接短接通道即可消除報警。
3、模擬量模塊的電源指示燈正常,為何信號輸入燈不亮?
模擬量模塊只有24v電源指示燈。模擬量模塊的外殼按照通用的形式設計和制造,實際上沒有模擬量輸入信號指示燈。凡是沒有印刷標記的燈窗都是無用空置的。
后期會陸陸續續的更新關于PLC方面的使用知識,也歡迎大家共同探討,了解更多資訊,請關注奧越信科技微信公眾號。