西門子S7-200 PLC通訊連接不上,在設備正常的條件下,發生Micro/WIN不能與CPU通信的原因主要有:
1、Micro/WIN中設置的對方通信口地址與CPU的實際口地址不同
2、Micro/WIN中設置的本地(編程電腦)地址與CPU通信口的地址相同了(應當將Micro/WIN的本地地址設置為"0")
3、Micro/WIN使用的通信波特率與CPU端口的實際通信速率設置不同
4、有些程序會將CPU上的通信口設置為自由口模式,此時不能進行編程通信。編程通信是PPI模式。而在"STOP"狀態下,通信口永遠是PPI從站模式。最好把CPU上的模式開關撥到"STOP"的位置
針對上述情況,可以在Micro/WIN左側的瀏覽條中點擊Communication(通信)圖標,在對話框中雙擊通信設備的圖標(如PC/PPI電纜),改變本地的連接屬性(本地地址或通信速率設置);雙擊(刷新)圖標,并且選中Check all baudrate(檢查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站點。此時應使用新的RS-232/PPI電纜或者USB/PPI電纜,或CP卡,否則不能覆蓋所有的波特率范圍。